龍 2019-03-07 15:54:15 | 陜西省 安裝 | 2663查看 4回答
請問配電箱到照明與插座兩個回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷設)
請問配電箱到照明與插座兩個回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷設);6根一起到照明燈具結束,然后從照明燈具到插座只有插座這一個回路,只有3根,這一段計算穿管的時候需不需要把管子大小算成SC15,還是按SC25計算。(設計說明上有個管線配合的表格3根穿SC15)。不太清楚一個回路的穿管大小需不需要根據管線根數變化
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電箱到照明與插座兩個回路都是BV-3*2.5,6根穿SC25的管(共管敷設),就是一根25管,從照明燈具到插座只有插座這一個回路,只有3根線,這一段計算穿管的時候需要把管子大小算成SC15
2019-03-07 15:56:16
-
需要換成SC15,原因是到燈那里有個接線盒轉換
2019-03-07 15:57:24
-
一個回路的穿管大小需要根據管線根數變化的,配電箱到照明與插座是兩個回路,一般是分管布置的,不會共管,你再仔細看看圖紙
2019-03-07 15:58:02
-
你說的情況極難碰到,插座回路與照明回路共管,一個天上(頂板敷設),一個地上(底板敷設),設計為什么要共管敷設?當然,不管怎么說,一個回路中,穿線根數變化大的,電管管徑必須隨之變化,也就是說3根電線必須改為穿SC15的管。
2019-03-07 16:29:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看