電力預算 2019-03-07 11:47:36 | 山東省 安裝 | 960查看 2回答
請問一下,室外安裝工程有沒有操作高度增加費呢?
如題。室外供暖管道高度5m,可不可以計取操作高度增加費呢?有的老師說室外不計,我沒有找到這個依據呢。還有一個問題,小區內供暖管道改造,安裝與生產同時進行增加費不應該計入對不對?謝謝各位老師了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納超過3.6米高度的工程量,可以計取操作高度增加費。小區內供暖管道改造,不存在安裝與生產同時進行的問題。
2019-03-07 13:09:34
-
操作高度增加費:本冊定額操作物高度是按距樓面或地面3.6m考慮的,當操作物高度超過3.6m時,超過部分工程量其定額人工、機械乘以下表系數。這樣看的話室外工程也是需要計取這塊費用的吧
2019-03-07 11:54:31