152****9794 2019-03-05 14:42:48 | 陜西省 安裝 | 634查看 1回答
弱電問題 師傅來說說
1、電視系統調試 套一個12-683 量按圖紙上放大器個數記取,套一個12-684 量按每層的戶數*層數對不對?
2、網絡和電話調試 套12-428~12-429其中一個和套12-431~12-433其中一個,點位是 網絡插座+電話插座個數記取對不對?3、可視對講系統調試 套 12-1082 整個系統按一個算、還是別什么來算?4、防火門監控系統調試 套7-215~7-217其中一個 (1)三個子目是怎么區分?(2)量防火門現場控制裝置個數記取還是?5、從吊頂帶燈用的金屬軟管套用那個定額 應該在多少~多少里找
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、整棟樓就一個前端放大器。
2、按接入用戶的點數計算。
3、一個單元門算一個系統。
4、一個防火門算一處。
5、就套第二冊中金屬軟管子目。
2019-03-15 14:32:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看