LUCKY 2019-02-27 20:27:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1259查看 1回答
構造柱的箍筋的計算
層高是3.4米,請問下構造柱中間有梁經過時,構造柱的箍筋的布置范圍有沒有包括梁那部分?【如圖一】軟件算構造柱的箍筋的布置范圍是有包括梁的那部分,請問是不是錯了?【如圖二】
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果是框架梁的,構造柱的箍筋是需要扣掉框架梁的高度部分的。
2019-02-27 20:33:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看