130****3048 2019-02-12 09:31:48 | 廣東省 安裝算量GQI | 3629查看 1回答
安裝工程配線及配管立管的計算方式
新手一名,各位大哥來幫忙解疑一下;1.一般我們算電的的配線和配管,遇到同一地方有多個照明開關或者插座的立管,是按開關數量或者插座數量來數多個立管,還是那個地方就一個立管?2.同樣照明開關到燈具的立管,一個地方有多個照明開關,那么那個地方到燈具的立管又是怎樣來計算數量,是只有一個立管呢?還是按開關數量來計算多個立管?3.一個地方有多個插座或者開關,如果上面問題12是只用布置一個立管,那么他的配線是不是也是按照系統圖數量×線經?還是按照實際多少開關配多少組線?注:一個地方就是很多開關或者插座并排。我表達的不是很清晰,希望各個大師可以解疑一下,不明白我的問題的可以加下QQ340605488,希望大師們幫下小弟,感激不盡
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.一般算電的的配線和配管,遇到同一地方有多個照明開關或者插座的立管,不是按開關數量或者插座數量來數多個立管,也不是那個地方就一個立管,多個開關一般都是一個立管,一根相線進入,多根控制線輸出,先通到最近的燈具,然后再通向所控制的燈具。而插座要看是否還要通向別的插座,還要看是否在同一面墻上。2.同樣照明開關到燈具的立管,一個地方有多個照明開關,那么那個地方到燈具的立管一般只有一個立管,不是按開關數量來計算多個立管。3.一個地方有多個插座也就是一根立管。
2019-02-12 10:28:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看