小貔貅 2019-02-09 22:49:43 | 云南省 土建計量GTJ | 1096查看 2回答
柱子邊也有次梁加筋嗎?也是在原位標注中設置嗎?
1.柱子邊也有次梁加筋嗎?2.也是在原位標注中設置嗎?3.軟件中設置次梁加筋,還有識別吊筋后次梁加筋還是會少這是什么原因?4.柱子中只有三跨但是還有一個多出來的原位標注?這樣的是增加一跨來處理還是?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此處次梁加筋不是因為框架柱的原因,應該是此處有梯柱,構造柱構件,梁承受集中力了,所以布置次梁加筋要在原位標注設置軟件中設置次梁加筋,還有識別吊筋后次梁加筋不會少的這個還是三跨的,只不過右跨有變截面,你打斷修改截面信息,然后合并梁就可以
2019-02-09 23:10:58
-
1.柱子邊也有次梁加筋嗎? 沒有
2.也是在原位標注中設置嗎? 柱子邊沒有梁加筋3.軟件中設置次梁加筋,還有識別吊筋后次梁加筋還是會少這是什么原因?有時候識別不到次梁,就會少次梁加筋4.柱子中只有三跨但是還有一個多出來的原位標注?這樣的是增加一跨來處理還是?你要看柱圖,以框架柱為支座,從這個圖上看不太明白到底應該有幾跨,如果沒有框架柱那應該是以主梁為支座,比這根梁截面大的梁才是它的支座2019-02-09 23:05:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看