156****7481 2019-01-26 15:37:34 | 湖北省 土建 | 929查看 1回答
關于板分布筋與受力筋
單向板,單層配筋,根據說明的意思板配筋為:板下部X方向受力筋為C10@200,板下部Y方向為C8@250,支座負筋為C8@200,我理解的對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的X向底筋是C10@200,Y向底筋是C8@250板負筋是C8@200,分布筋是C8@250
2019-01-26 15:44:54
-
那種跨了幾塊板的受力筋用跨板受力筋還是受力筋畫,分布筋如何?
1、這種跨板受力筋左端從墻邊的哪里算起的,還有需要布置分布筋嗎,2、這種跨了好幾跨板的受力筋用受力筋還是用跨板受力筋呢?分布筋如何?
-
這個負筋900的畫了,但是這個跨板受力筋那個900還需要畫出來嗎?因為不用吧,直接在上板那里用受力筋代替,是不是這樣理解?還是要怎么辦呢?
-
像這種跨板受力筋,但是這人畫的為了省事,就現在板內畫了受力筋,然后在外面畫負筋,這樣從鋼筋量來說和直接畫跨板受力筋有什么不同嗎? 其實我覺得還是應該畫跨板受力筋,老師們覺得呢??或者你們也是這樣么??
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看