李增軍 2019-01-26 14:54:59 | 重慶市 安裝 | 4074查看 1回答
集水坑潛污泵的配電箱沒有模塊控制嗎?還有集水坑的液位計也不需要模塊控制嗎?
1、設計圖紙上集水坑邊沒有畫出潛污泵的配電箱,且箱子邊沒有畫出模塊?2、集水坑有液位計嗎?還有液位計的模塊嗎?3、液位計還要用控制線連接到消防控制室內的液位顯示主機上嗎?
補充問題:現在的集水坑都是自動控制潛污泵了。
補充問題:補充:潛污泵的配電箱在動力圖上畫了的,但是消防報警圖紙上沒有畫出此配電箱的輸入輸出模塊,現場實際墻寬有這個模塊嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集水坑的配電箱不需要模塊控制,是電動浮球閥自動控制排水。
2019-01-26 16:45:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看