消火栓泵含噴淋泵的接線問題
1、消防水池一般有8個水泵(一備一用),室外消火栓2個水泵;室內消火栓水泵2個;噴淋水泵2個;還有可能有穩壓水泵2個,一般有5個配電柜,一個柜接入室外消火栓泵;1個接入室內消火栓泵;1個接入噴淋泵;還有1個為智能巡檢柜;還有1個雙電源柜;這些水泵柜內的水泵控制器連接到消防控制室的手動多線控制盤上嗎?2、CAD圖紙上第一行線連接到總線控制、切換模塊,這是到消防控制室內的手動控制盤上的嗎?3、CAD圖紙第二行線連接到消防控制室聯動控制臺,要單獨連線到控制臺嗎?怎么不是報警二總線連接到控制臺呢?4、CAD圖紙第三行先連接到噴淋濕式報警閥上的壓力開關上嗎?如果是,那就是濕式報警閥上的壓力開關全部要連線到水泵控制柜內的水泵控制器上嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第2小點應該是切換模塊(24V電源+信號回路)通過總線連接到報警主機總線控制盤進行控制;第3小點應該是通過聯動硬拉線單獨接入控制室手動多線控制盤直接控制;個人理解,不一定對。
2019-01-25 17:03:23
-
第4小點,應該是濕式報警閥壓力開關為雙觸點壓力開關,一路經過輸入模塊接入信號回路傳給消防控制中心 ,一路經KP回路直接啟動噴淋泵,此處可能有11組濕式報警閥?
2019-01-25 16:42:01