137****7610 2019-01-21 15:59:11 | 廣東省 土建 | 4604查看 1回答
滿堂腳手腳、里腳手架和活動腳手架用途上什么區別
滿堂腳手腳、里腳手架和活動腳手架用途上什么區別
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
A.22 腳手架工程
章說明
一、腳手架一般說明
1、本章以鋼管腳手架考慮。
2、綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。
3、里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架,走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架,現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用,但不包括吊裝腳手架,如發生構件吊裝,該部分增加的腳手架另按有關的工程量計算規則計算,套用單排腳手架。
4、腳手架防火費用,另按各市有關規定計算。
5、靠腳手架安全擋板套算高度,如搭設一層,按綜合腳手架高度步距計算;搭設二層及以上時,按綜合腳手架高度套低一級步距計算。
6、煙囪腳手架綜合垂直運輸架、斜橋、風纜、地錨等于目。水塔、獨立筒倉腳手架按相應煙囪腳手架人工乘以系數1.11,其他不變。
7、架空運輸道,適用特殊施工環境,按施工組織設計計算。定額以架寬2m為準,如架寬大于2m時應按相應子目乘以系數1.20;超過3m時按相應子目乘以系數1.50。
8、獨立安全水平擋板和垂直擋板,是指腳手架以外單獨搭設的,用于車輛通道、人行通道、臨街防護和施工現場與其他危險場所隔離等防護。
9、定額里腳手架、滿堂腳手架子目適用于搭設高度10m以內;搭設高度超過10m時,按照審定的施工方案確定。
二、建筑腳手架說明
1、外墻采用鋼骨架封彩鋼板結構,按綜合腳手架計算。
2、1.5m寬以上雨篷(頂層雨篷除外),如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。
3、樓梯頂板高度計算是按自然層計算。
4、斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。
5、水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架。
6、石墻砌筑不論內外墻,高度超過1.2m時,計算一面綜合腳手架;墻厚大于40cm時,則計算一面綜合腳手架及一面單排腳手架。
7、毛石擋土墻砌筑高度超過1.2m,計算一面綜合腳手架。
8、人工挖孔樁鑿護壁,不得計算腳手架。
9、滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不再計算腳手架。
10、天棚裝飾(包括抹平掃白)樓層高度超過3.6m時,計算滿堂腳手架。
11、天棚面單獨刷(噴)灰水時,樓層高度在5.2m以下者,均不計算腳手架費用,高度在5.2m至10m按滿堂腳手架基本層子目的50%計算。
12、滿堂基礎腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。
13、整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎、條形基礎,凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎底板面積計算滿堂基礎腳手架。
三、單獨裝飾工程腳手架說明
1、本節適用于單獨承包建筑物裝飾工作面高度在1.2m以上的需重新搭設腳手架的工程。
2、外走廊、陽臺的外墻、走廊柱及獨立柱的砌筑、搗制、裝飾和外墻內面裝飾的腳手架,高度在3.6m以內的按活動腳手架子目執行,高度超過3.6m的按單排腳手架子目執行。
3、寬度在1.5m以上的雨篷(頂層雨篷除外)檐口裝飾,如沒有計算綜合腳手架的,按單排腳手架計算。
2019-01-21 19:39:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看