回憶~ 2019-01-14 12:59:42 | 四川省 安裝 | 1056查看 2回答
消防電管線問題
消防總線是把所有設備串完吧?那么總線和電源線、電話線、廣播線、啟泵線,聯動線是共管還是并管呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主要看系統圖啦,比較常見的設計是消防信號線跟24V電源線是共管敷設,廣播線控制線均為單獨配管敷設
2019-01-14 13:25:47
-
電源線、電話線、廣播線、啟泵線,聯動線一般是各走各的管
2019-01-14 13:54:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看