潤君 2019-01-10 16:33:16 | 江蘇省 安裝 | 11889查看 2回答
安裝工程中超高增加費高度界定問題
老師您好:我公司在鄭州承建了商業綜合體,1~4層為裙房,5層以上為標準酒店式公寓,這標準層的上下樓板中心點標高為5.08m,請問暗敷預埋在混凝土層中的電線管、橋架、開關、插座、燈具、給排水立管(含橫管)、衛生潔具等,這些是否可以計取超高增加費?抱歉、我沒有廣聯達幣。謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:一、建筑物超高增加費其工程量為包括本冊內所有工程項目綜合工日。高層建筑中地下室不能列入取費基數。
二、建筑物超高增加費計算高度時如在同一建筑物中,出現不同的高度,其突出部分又符合建筑物超高費計取標準時,根據不同高度面積比例拆分安裝工程項目分別套用不同的建筑物超高費。
2019-01-10 17:25:21
-
答:一、超高5米高度安裝的明配電線管、橋架、燈具,需要計算超高費(超過5米高度的工程量,才能計算);開關、插座沒有超高,不能計算超高費。二、超高3.6米高度安裝的給排水水平管(立管除外),超過部分的工程量,需要計算超高費。衛生潔具不可能超過3.6米,所以不得計算超高費。
2019-01-10 18:44:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看