159****6274 2019-01-10 14:28:30 | 浙江省 土建 | 1289查看 2回答
板的負筋在2018GTJ中識別的標注是從梁中心線計取長度,而在CAD中的標注是從梁內側計取,怎么調整
板的負筋在2018GTJ中識別的標注是從梁中心線計取長度,而在CAD中的標注是從梁內側計取,怎么調整
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
修改板的計算規則,設置為鋼筋長度不含支座,不知道這樣滿足你的要求了么?
2019-01-10 15:09:03
-
這個要看設計給出的標注長度說明,不是要您測量的您想啊,施工現場能去測量嗎必須是看設計說明的
2019-01-10 17:15:17