關于弱電的有線電視系統的一些問題
1.平面圖上標注單條SYPFV-75-9穿SC25(設計說明里沒有提及該系統部分的穿管說明),7條SYPFV-75-9在同一段時,我是算一條SC25還是算7條?2.圖中高隔離三分支器,放大器,電視用戶盒和終端電阻75Ω是否需要計算接線盒?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.應該是算7條SC25管。
2.圖中高隔離三分支器,放大器一般是在箱內,電視用戶盒和終端電阻75Ω是需要計算接線盒的。2019-01-10 11:17:14
-
1.平面圖上標注單條SYPFV-75-9穿SC25(設計說明里沒有提及該系統部分的穿管說明),7條SYPFV-75-9在同一段時,我是算一條SC25還是算7條?
答:每根視頻線算1根SC25的鋼管;
2.圖中高隔離三分支器,放大器,電視用戶盒和終端電阻75Ω是否需要計算接線盒?答:電視用戶盒需要計算接線盒,其它的不需要。2019-01-10 19:21:30