勿忘心安 2019-01-07 11:41:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1410查看 1回答
自動生成構造柱
首層層高0-5,0-0.9是250厚的MU10頁巖多孔磚 ,混合砂漿砌筑,0.9-5是100厚 加氣混凝土板外掛。
填充墻中的構造柱施工時應先砌筑后澆構造柱,墻段長度大于5米是,在墻中增設構造柱,構造柱的截面配筋為墻后 *200,4c10,a6@200。那么 繪制構造柱時:1、自定義生成時,門窗洞口處是否需要設置,2、然后0.9-5高度處是否也設置構造柱,3、自定義 生成時,門窗洞口處也出現了構造柱怎么處理
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.門窗洞口需不需要構造柱,可以看結構說明中,是否有這部分說明,一般情況下應該有,如果沒有可以參考相關的施工規范或者根據施工現場實際情況確定2.構造柱一般是全層高設置的,抱框柱的話可能會到門過梁上或者窗口處從窗臺板生根3.門窗洞口如果生成不需要的構造柱自行手動刪除即可。
2019-01-08 09:44:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看