shanxiyangzi2 2019-01-04 17:12:50 | 陜西省 土建 | 1532查看 4回答
為什么柱的箍筋個數不對?希望大家幫我看看
樓層標高3米,箍筋間距200,為什么匯總計算出來箍筋是33個。希望各位專家幫我看看
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
縱筋是搭接,箍筋需加密,加密區間距是鋼筋直徑的5D和100取小值
2019-01-04 17:20:19
-
樓層高度3米。箍筋不應該是16個的嗎。為啥我這里計算出來是33個
2019-01-04 17:27:12
-
你好:這是計算設置柱豎向縱筋是按照綁扎連接計算的,軟件是按照平法要求搭接連接,搭接區的箍筋計算間距是min【5d,100】計算,搭接區的箍筋按照5*12=60mm間距計算的。
2019-01-04 19:05:41
-
你好,這個樓上老師說的,這個是按照平法的規定進行計算的,是沒有問題的。如果還是沒有理解。可以具體的看看平法的規定,這樣理解的會更深刻。
2019-01-04 23:42:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看