丶范丨思哲 2019-01-03 16:16:35 | 遼寧省 土建 | 883查看 2回答
這塊板的鋼筋如何布置
如圖1三角形樓板配筋,跨板受力筋為三道 C12-100, 只有第二道 給出了左邊間距 1000 。
我在繪制的時候發現 ,三道跨板受力筋范圍出現重疊,
如圖2,(1)號跨版受力筋的布筋范圍已經覆蓋了整個三角板,那我在畫(2)(3)號筋的時候必然是重疊了。
請問:1.我是否讀圖錯誤,(1)(3)號的板筋長度也應該是1000,跟負筋一樣,而不是覆蓋整塊三角板?應該怎么繪制是正確的。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納那三根C12-100的作為負筋直接沿那條斜梁畫線布置一個即可,梁內的長度按1000,外面的伸到三角形頂點處即可,軟件會自動根據板的邊緣來計算負筋的長度,畫好你可以計算查看鋼筋三維,點編輯鋼筋,可以查看詳細每一根鋼筋的鋼筋量,長度及根數。
2019-01-03 16:36:19
-
你好:三處應該是相同的,都是挑出1米長,可以用跨板受力筋來定義,布置時選擇多板布筋就可以了,只要布一處
2019-01-03 16:32:44