  • 應急照明燈和安全出口燈接線

    應急照明燈和安全燈接線的方式是像插座一樣管線一進一出嗎?(應急照明燈和安全出口燈頂板位置如果預留接線盒就只需要一根管進就行,這樣比較節省管線。如果頂板處不預留接線盒就要一進一出。)請問老師,壁裝的話如何考慮?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應急照明燈和安全燈接線的方式不是像插座一樣管線一進一出,是在應急照明燈和安全出口燈頂板位置預留接線盒,然后從盒內出線。

    2019-01-03 11:07:45 

  • 實際施工都會按頂板位置預留接線盒直接下一根管

    2019-01-03 11:55:12 

  • 答:必須象插座一樣,一進一出。(用接線盒在中途接線是不允許的。)建筑工程做每一項都有規范要求,不是可以隨意的加一個盒,少一根管。看看驗收規范是怎么說的;

    GB50303-2015

    14.1.3 絕緣導線接頭應設置在專用接線盒(箱)或器具內,不得設置在導管和槽盒內,盒(箱)的設置位置應便于檢修。