暖暖 2018-12-26 14:12:36 | 遼寧省 安裝 | 4425查看 5回答
風管拆除
通風空調工程,變更單:因布局問題風管位置需要調整,但結算文件只上報了對應系統風管拆除和重新安裝,風管上的閥門沒有上報。請問,實際施工時正常工序風管上的閥門是在什么時候安裝呢?
補充問題:根據大海老師的回答,是風管和閥門一起拆下來再整體安裝是吧?但是我這新圖紙大多數位置的風管的風管大小、長度等都有變化,基本就是兩版圖紙,并不是簡單是風管移位問題,但是只有風管的拆除和再安裝,這個怎么回事呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我理解的是安裝風管時不一起安裝了嗎?
2018-12-26 14:21:55
-
答:新位置需要閥門,不需要計算閥門拆除、安裝;只需要計算風管拆除、安裝。即;閥門不需要拆下來,留在拆下來的風管上,再與風管一起安裝到新位置。新位置不需要閥門,計算風管拆除、閥門拆除、風管安裝。
2018-12-26 14:36:56
-
實際施工時正常工序風管上的閥門是在什么時候安裝呢?風管是按一節一節制作出來,現場組裝吊裝時,留出閥門位置,先裝風管后裝閥。
2018-12-26 14:50:12
-
補充:閥門沒有報,就可以不給,不排除拆除時,沒有單獨拆風閥。
2018-12-26 14:53:02
-
風閥也要計算
2018-12-26 16:05:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看