彈棉花 2018-12-21 19:59:20 | 山東省 土建 | 746查看 3回答
這樣位置,設置?
圖紙說明里墻體拐角處設置構造柱, 說明里又說洞口寬度≤2m設置抱框柱,(抱框柱高度是到過梁頂),這樣情況下,截圖中2處畫紅線的位置還要繼續設置抱框柱嗎? 要是設置抱框柱,這段墻就3個柱子了,是否合適?施工不太好處理吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納需要設置,按設計來,尺寸按說明中設置。設置后,一般柱與柱之間不足120mm現場會辦理簽證用素混凝土填充。
2018-12-21 20:26:20
-
不用轉角設置構造柱,窗邊設置抱框即可
2018-12-21 20:08:26
-
按說明這樣應該是要設置的,實際施工中可以澆筑為一個整體的柱,但鋼筋還是按各自的鋼筋信息設置,注意辦理簽證請甲方確認
2018-12-22 11:24:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看