景娟子 2018-12-21 14:53:21 | 陜西省 安裝 | 5066查看 1回答
送配電裝置系統調試,工程量計算
老師您好,現在有個住宅樓,兩個單元,給兩個單元供電的總配電柜在該樓地下一層的一個配電室內。
總配電柜包括給主樓上的層配電箱、應急照明配電箱、屋面電梯電源箱、地下一層排煙風機電源箱及潛污泵電源箱供電。
我想問下這個系統調試的工程量怎么計算?依據什么計算?
期待老師的回答*-*
老師,能不能加下您的聯系方式?我的qq號碼574533346
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況只計取“1KV以下交流供電(綜合)系統調試費”即可。例如一棟樓房的照明電氣工程,各個分配電箱均無可調試元件,則這棟樓只可以計算一個1KV以下交流供電(綜合)系統調試費。
2018-12-21 15:12:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看