彈棉花 2018-12-21 09:08:17 | 山東省 土建 | 719查看 1回答
怎么處理?
1:(1)圖紙要求,洞口≤2m時,洞邊設置抱框柱,>2m時,洞邊設置構造柱,圖紙又說,窗間墻位置設置構造柱, 那么窗間墻位置構造柱怎么設置才對?(2)尤其洞口兩側設置抱框柱或者構造柱了,那么窗間墻說明里的構造柱還要設置嗎? 要是設置窗間墻構造柱,那不代表窗間墻位置有3個構造柱了?或者兩個抱框柱一個構造柱了?2:門與門或者門與洞口或者洞口與洞口或者門與窗或者洞口與窗,這樣位置屬于窗間墻嗎?為什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:(1)圖紙要求,洞口≤2m時,洞邊設置抱框柱,>2m時,洞邊設置構造柱,圖紙又說,窗間墻位置設置構造柱, 那么窗間墻位置構造柱怎么設置才對? 【按圖紙設置構造柱就可以】
(2)尤其洞口兩側設置抱框柱或者構造柱了,那么窗間墻說明里的構造柱還要設置嗎? 要是設置窗間墻構造柱,那不代表窗間墻位置有3個構造柱了?或者兩個抱框柱一個構造柱了?【抱框柱也是要用構造柱定義的,你是只能布置一個的】2:門與門或者門與洞口或者洞口與洞口或者門與窗或者洞口與窗,這樣位置屬于窗間墻嗎?為什么?【是屬于窗間墻】2018-12-21 11:39:19