177****8980 2018-12-19 20:21:55 | 四川省 土建 | 973查看 3回答
暗柱(墻柱)導入問題
鋼筋圖中除了矩形柱、構造柱還有暗柱即墻柱,把建好的GGJ鋼筋圖模型導入GCL土建項目中后發現看不到暗柱(墻柱),GCL模型中柱項目中也沒有暗柱這一項,這種情況如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣就是對的啊,墻柱是墻的加強構件只是在鋼筋計算用到,土建算量是計入在剪力墻的工程量內
2018-12-19 20:28:59
-
哪需要我只有重新畫暗柱?
2018-12-19 20:31:28
-
在鋼筋里面的暗柱要全部填充上剪力墻才正確,這樣導入圖形時候,不用導入暗柱(暗柱也屬于剪力墻),所以圖形里面只有剪力墻,不存在暗柱,存在暗柱了反而是錯誤的繪制方法。
2018-12-19 20:49:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看