fairy 2018-12-17 16:30:38 | 四川省 土建 | 2335查看 2回答
約束邊緣暗柱的非陰影區的拉筋和縱筋的根數怎樣計算?
約束邊緣暗柱的非陰影區的拉筋和縱筋的根數怎樣計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件當中約束邊緣暗柱的非陰影區的拉筋按設計要求直接輸入,縱筋的根數不用計算,那是墻體縱筋。
2018-12-17 16:40:22
-
你好:約束邊緣暗柱的非陰影區的縱筋的根數按墻的豎筋間距計算,拉筋圖紙應該有說明要求,一般豎向間距同墻的水平筋,水平間距每根豎筋都布拉筋
2018-12-17 16:40:43
-
約束邊緣柱的非陰影區,沒有墻的拉筋了吧?如果手算非陰影區的拉筋,是不是還需要扣掉
約束邊緣柱的非陰影區,沒有墻的拉筋了吧?如果手算非陰影區的拉筋,是不是還需要扣掉剪力墻拉筋?(軟件沒有繪制非陰影區)
-
暗柱非陰影區拉筋是否還有剪力墻的拉筋?因為非陰影區拉筋間距200,剪力墻是600,它們是都要布置嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看