11122 2018-12-17 10:43:15 | 江蘇省 土建 | 1762查看 2回答
關于溫度筋的問題
1.溫度筋和抗裂鋼筋是一個意思嗎?
2.溫度筋就是當板面沒有鋼筋或只有負筋時需要在沒有鋼筋的地方雙向布置。是這樣嗎?
3.溫度筋是否需要配置是看設計有沒有要求還是自行按規范配置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.溫度筋和抗裂鋼筋是一個意思嗎?【是的】
2.溫度筋就是當板面沒有鋼筋或只有負筋時需要在沒有鋼筋的地方雙向布置。是這樣嗎?【是的】
3.溫度筋是否需要配置是看設計有沒有要求還是自行按規范配置?【要按設計要求布置的】
2018-12-17 10:44:22
-
溫度筋與抗裂筋是一個意思,只是叫法不一樣;溫度筋作用是為了溫度筋是為了防止屋面溫差較大而設置的防裂措施,防裂構造鋼筋可利用原有鋼筋貫通配置,也可另行設置鋼筋并于原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固一般情況是根據設計說明要求設置,無說明時不設置溫度筋
2018-12-17 11:11:23
-
我想問下 這個溫度筋是直接這樣定義 還是把它當面筋畫?因為直接當溫度筋畫的畫畫出來是跟受力筋一樣的,但是圖紙又說放在上部跟負筋搭接
-
60厚疊合板加70厚現澆層,現澆層中只有負筋無面筋,設計說明"對于樓面板跨中板面無配筋區域,設置抗溫度收縮鋼筋C6@200",該現澆層是否需要布置溫度筋?
-
請問,圖紙要求板面溫度筋與支座負筋搭接參考圖集蘇G02-2019,如下圖,板面溫度筋與支座負筋搭接長度為1.6*Ln,這個Ln怎么計算?
-
第一張圖說的是溫度筋與負筋連接,那么一塊板只有Y方向有負筋是不是說 X方向就不用布置溫度筋了,或者一塊板上沒有負筋只有受力筋這塊板就不用布置溫度筋?
-
如圖,這塊板四周都有負筋這在總說明中有樣的說明這種四周有負筋,沒有面筋的板是不是需要布上一個雙向的溫度筋?如果這個快板只有一個方向的面筋,是不是要在另一個方向布上溫度筋形成網狀?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看