小算盤 2018-12-11 10:59:45 | 浙江省 安裝 | 1747查看 2回答
配電箱問題
這個配電箱 -APZ-XF1 和-APB-XF1 是兩個配電箱 ,那么P(Y)-1 和 P(Y)-2 也分別是兩個配電箱 我就弄不明白怎么走了。是 -APZ-XF1 和-APB-XF1 兩個配電箱都要給那么P(Y)-1 和 P(Y)-2 供電嗎?謝謝大家
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是 -APZ-XF1 和-APB-XF1 兩個配電箱都要給P(Y)-1 和 P(Y)-2 、P(Y)-3 和 P(Y)-4 供電的,雙電源的
2018-12-11 11:35:55
-
都要供電,這是雙電源供電,這是《建筑設計防火規范》中要求的消防設備供電末端自動切換
2018-12-11 14:12:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看