吳斌 2018-12-11 09:38:40 | 江蘇省 土建 | 1575查看 2回答
室外管網土方深度如何計算
只有一張排水施工的圖紙,圖中標出了出水管管底的標高以及原地面標高,請問如何計算市政管網的開挖深度?是將所有標高求平均這樣計算嗎?這樣會不會導致計算結果差很多。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分段計算噻,你也可以用南方cass計算
2018-12-11 09:40:55
-
一半水管下部會有中粗砂回填,到圖紙說明中看參照什么圖集施工,相應的標高信息還需現場確認
2018-12-11 09:57:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看