-
130****7621 2018-12-08 16:11:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2088查看 2回答
第二種類型的馬凳筋L1的長度怎么設置呢 ?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要根據施工組織設計要求設置的
2018-12-08 16:13:57
-
情況一:鋼筋格式輸入①數量+級別+直徑,不考慮是否有面筋、溫度筋、負筋的存在,只要繪制了板就會計算。(適用于Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)情況二:鋼筋格式輸入②級別+直徑+間距*間距(Ⅰ型)1) 布置鋼筋:依據面筋/溫度筋布置范圍計算,不考慮其上負筋或跨板受力筋的影響,只布置底筋時不計算馬凳筋。計算:雙向布置根數=ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1。梅花布置根數=【ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1】*22) 布置鋼筋:負筋計算:根數=ceil(馬凳筋排數(負筋屬性中輸入)*負筋布置范圍(扣除范圍兩端同別的負筋重疊范圍)/L1)+1情況三:鋼筋格式輸入③級別+直徑+間距(Ⅱ型、Ⅲ型)1) 布置鋼筋:面筋/溫度筋計算:排數=ceil(布置范圍1-起步)/間距+1每排根數=ceil(布置范圍2/L1(間距指的是在馬凳筋參數中輸入的L1長度)+1說明:布置范圍1和范圍2由板中屬性“線形馬凳筋方向”來確定;起步=s/2,總根數=排數*每排根數2) 布置鋼筋:負筋,計算同鋼筋格式輸入23) 布置鋼筋:跨板受力筋計算:標注長度部分同負筋,非標注部分同受力筋。
2018-12-08 16:16:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看