- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
51****@qq.com 2018-12-04 14:08:03 | 河北省 安裝算量GQI | 2621查看 2回答
預分支電纜4*70+35,預分支中是不是用穿刺線夾就不用電纜頭了。這根電纜假如從主配電箱出來就連接兩
預分支電纜4*70+35,預分支中是不是用穿刺線夾就不用電纜頭了。這根電纜假如從主配電箱出來連接兩個配電箱。電纜頭和穿刺線夾都需要計算什么,分別是多少個
補充問題:分支是4*25+16
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的。不需要計算穿刺線夾就不用電纜頭了,預分支電纜的分支已在工廠里做成的。預分支電纜價格稍高一些啊
2018-12-04 14:17:52
-
電纜頭和穿刺線夾都需要計算什么,分別是多少個 ?答:5芯電纜頭(5*70mm2主電纜頭)1個5芯電纜頭(5*25mm2分支電纜頭進配電箱處)2個;穿刺夾0個;
2018-12-04 19:47:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看