157****1093 2018-12-04 11:25:37 | 河北省 安裝 | 2896查看 2回答
干線圖、系統圖進出線回路信息
為什么在干線圖上AWZ到1~6層的信息是“WDZ-YJY-4×95+1×50 CT”和“WDZ-YJY-5×16 SC50”,而AWZ系統圖到1~6層回路信息是“WDZ-YJY-4×70+1×35 CT”,AW系統圖的進線信息是“WDZ-YJY-5×16 SC50”?干線圖是2個回路信息,但AWZ系統圖是1個回路信息,這怎么看?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖1需要再往上截圖才好看清楚95電纜和16電纜的分布,圖3說明1-4層AW的進行時5*16,5-6層的AW進行不能確定,確實AWZ箱的出現1-6層照明好像和系統干線圖的4*95有些沖突
2018-12-04 13:05:54
-
干線圖是2個回路信息(“WDZ-YJY-4×95+1×50 CT”是主電纜,“WDZ-YJY-5×16 SC50”是分支電纜),AWZ系統圖是1個回路信息(WDZ-YJY-4×70+1×35 CT是主電纜的信息),你圖紙的問題是主電纜信息不一樣,需要咨詢設計人員,確認一下具體的規格
2018-12-04 11:37:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看