海珠 2018-12-03 21:33:56 | 廣東省 安裝 | 791查看 2回答
定額 電纜頭
電纜頭的施工方法熱縮式、干包式、澆注式、冷縮式,和銅鼻子之間有什么關系?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每芯的截面積≥16mm2的,需要壓接銅接線端子,做成各種電纜頭;(只計算電纜頭,銅接線端子不另計)每芯的截面積≤10mm2的,不需要壓接銅接線端子,直接做成各種電纜頭;
2018-12-04 07:00:06
-
這是不太同的施工方法,按實際的施工方法套用相應的定額子目即可
2018-12-04 10:54:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看