小林字51 2018-11-29 17:14:15 | 四川省 土建 | 1529查看 2回答
關于地下室側壁TU-TJ水泥滲透性結晶防水涂料和聚苯板中間是否需要一道找平層?
圖片為設計出的地下室側壁做法,關于第4步,我個人認為TU-TJ水泥滲透性結晶防水涂料和聚苯板中間不需要做這道找平層,請各位大神來幫忙看一下到底我這個觀點有沒有問題?理由如下:我查過資料和規范,地下室側壁使用TU-TJ水泥滲透性結晶防水涂料的優點就是外面不需要保護層,那那道找平層的意義到底是什么?是覺得水泥性防水涂料還不夠平整?還是說這個找平層起的是保護層的作用?所以我覺得這個找平岑完全就沒有必要存在了啊,本來水泥滲透性防水涂料本身就是一種水泥,自身就起到了找平的作用了啊。。如果說那道找平層是起的保護防水的作用,那聚苯板和磚墻同樣也是起的保護防水的作用啊(聚苯板在地下室起不到保溫作用)請各位大神來幫忙看一下到底我這個觀點有沒有問題?請大神從施工工藝來解釋下。
補充問題:側壁是混凝土墻,墻面已經達到了垂直度和平整度了啊。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于地下室側壁TU-TJ水泥滲透性結晶防水涂料和聚苯板中間是否需要一道找平層?本來水泥滲透性防水涂料本身就是一種水泥,自身就起到了找平的作用了啊。1.2mm的水泥滲透性結晶起不到找平的作用。這個找平層就是彌補結構的垂直度和平整度要求。希望可以幫到您。
2018-11-29 17:23:12
-
1.2厚是防水涂料的涂層厚度達到防水功能,20mm水泥砂漿找平層起保護防水涂料和墻面找平作用。
2018-11-29 17:24:02