-
。。。 2018-11-28 15:53:09 | 廣東省 其他專業 | 778查看 3回答
電纜。
配電箱到每一個的電線都不一樣,那我在計算的時候,比如我要算3*2.5的,和5*6的,這兩個的水平長度是需要都從配電箱開始量還是說,從配電箱出來的只有量一次
補充問題:是不是就是說,不同規格的電纜,不能互相串聯,必須都從配電箱開始
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每一個回路都要從配電箱開始計算,回路布置位置要看平面圖。
2018-11-28 15:55:25
-
你好:要分別計算每一個回路的水平長度及垂直部分的工程量。此系統圖有四個回路,所以要分別計算四次。
2018-11-28 16:11:06
-
對,這都是單獨的回路,每一個回路都單獨從配電箱引出
2018-11-28 16:12:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看