189****1515 2018-11-27 08:20:44 | 湖北省 土建 | 635查看 4回答
板受力筋的問題。
圖二中A區位置對應圖一,圖二里有跨版受力筋C8-150,此受力筋是否應該代替A,B兩區的板Y向面筋,固A區,B區板Y向面筋都為C8-150?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板A和B在Y方向布置的受力筋為C8@150,不要想負責啦
2018-11-27 08:35:23
-
能不能代替要看兩構件的頂標高是否在同一水平面。根據圖二可以按C8-150輸入。
2018-11-27 08:38:45
-
圖二中A區位置對應圖一,圖二里有跨版受力筋C8-150,此受力筋是否應該代替A,B兩區的板Y向面筋,固A區,B區板Y向面筋都為C8-150?是的,AB區板面筋都是C8-150的
2018-11-27 08:42:47
-
板面筋都是C8-150
2018-11-27 08:46:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看