windli 2018-11-20 10:58:39 | 廣東省 土建 | 483查看 5回答
梁的鋼筋信息
梁L1集中標注的(2c12)是架立筋,那么請問L1是不是就沒有上部通長筋?梁的鋼筋可以缺少上部通長筋的嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,有架立筋、有支座筋是完全可以的。架立筋與支座筋搭接處理。
2018-11-20 11:00:04
-
你兩邊都有支座筋,架立筋鏈接就合理了,不存在缺少通長筋
2018-11-20 11:00:17
-
梁L1集中標注的(2c12)是架立筋,那么請問L1是不是就沒有上部通長筋?梁的鋼筋可以缺少上部通長筋的嗎?L1的上部通長鋼筋就是(2C12)架立筋
2018-11-20 11:03:22
-
梁L1集中標注的(2c12)是架立筋,那么請問L1是不是就沒有上部通長筋?梁的鋼筋可以缺少上部通長筋的嗎?具體說一下:上部鋼筋是2C16+2C12+2C16從左往右連接。希望可以幫到您。
2018-11-20 11:16:20
-
是的,按圖輸入即可,梁不是必須有上部通長筋
2018-11-20 14:47:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看