泥水工 2018-11-18 09:12:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1947查看 3回答
柱箍筋在搭接區的加密
柱筋計算設置:min(5*d,100) 柱筋信息看截圖:4C20角筋+2C20邊筋+6C18邊筋 直徑16以上的鋼筋是機械連接,按11G的說法應是:上下兩個35d的搭接區范圍加密5*18(5*d),可是軟件沒有計算這個5*d的加密(看下面截圖計算式),是不是機械連接的就不計算這個5*d的條件?請教老師
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:是的機械連接不是搭接連接,不考慮箍筋5D間距加密了
2018-11-18 09:14:19
-
是不是機械連接的就不計算這個5*d的條件?是的,機械連接的就不計算這個5*d
2018-11-18 09:15:28
-
機械連接不需要連接區加密
2018-11-18 09:15:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看