小子 2018-11-16 15:55:53 | 遼寧省 土建 | 1151查看 1回答
老師,當時吧,是這樣的。其余所有構件我都是按照結構標高做的。就是這個窗戶,圖紙中給出了門窗表
這個門窗表的離地高度吧,全是在地面做法以上算的離地高度。(我當時問了專家,專家說,不用理會。不用再加上地面做法的50mm高度,直接定義即可)然后,這個壓頂的標高Ｒ就是輸入的層底標?0.6.這不是不是不正確的做法啊。然后您看我現在的保溫,變成了這個樣子,這是什么情況啊,歡樂心中飛雪老師,這都干壓頂上面來了,保溫
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納既然你的門窗是按結構標高定義的,壓頂也要按結構標高執行的還有給你一個建議的,門窗的壓頂用過梁定義布置,布置鋼筋什么的也比較簡單
2018-11-16 16:00:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看