  • 廠房噴淋 所以橫支管都是DN80的如圖, 噴頭廠區是K202的噴頭 我想知道噴頭連接的垂直管管徑?

    如圖所示  想請老師請教   跟噴頭連接管道是多少的?  DN25嗎?  還是  別的規格?  這里能看出來嗎?管徑支管答疑解惑
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •   最近剛算了一個類似的工業項目。你這屬于預作用自動噴水系統。1.與噴頭相連的管道是DN25。你可以查看圖例表的噴頭的規格型號。2.所有的橫支管是80的。估計有誤,你需要找甲方和設計確認一下。3.你這張圖紙,設計院設計的很不嚴謹啊。

    2018-11-14 22:39:36 

  • 應當是設計的問題,聯接到噴頭的支管是DN25。

    2018-11-14 23:00:36 

  • 答:DN80 也是橫干管,不是支管,帶噴淋頭的才是支管。支管一般與噴淋頭直徑等規格(或略大一個規格)。
    ESFR-202/68℃ 噴淋頭公稱口徑φ20mm,支管可以是DN20或DN25的;

    廣聯達服務新干線

    2018-11-15 08:26:49 

  • 1.K202的早期抑制快速噴頭的接口是DN20的。噴淋支管要求是DN50.

    2022-07-31 11:32:15 