關于電氣回路工程量計算問題
新手請教一下,圖中AL1配電箱n1照明回路中,此配線配管是BV-3*2.5/PC20,圖中回路的4根、5根線在手算計算式是應該怎么列的,白色的數字是我暫定的水平長度,我的計算式是這樣的((3.6-1.5)[出箱]+2+1+2+1+3+1+3+4+5*3[水平長度]+(3.6-1.3)*3[開關豎向高度]+1.5[預留長度])*3[根數],我這樣是少算了,請問一下圖中用斜線標的4根5根線在手算計算式中怎么列計算式怎么計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
標注是4根、5根線的,計算時按照單根長*根數,與3根線計算方式相同。
2018-11-13 17:09:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看