157****2278 2018-11-09 16:10:32 | 山西省 安裝 | 1237查看 1回答
通風系統排煙風管
請問圖上文字所說的防煙分區2個排風口的意思是說 矩形風管上下兩個面各一個排風口嗎?風口距離頂板300什么意思 ?豎管在哪個部位?豎管上的FDH和PYF在圖上是看不見的吧?豎管上的FDH和PYF需要另套價嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問圖上文字所說的防煙分區2個排風口的意思是說 矩形風管上下兩個面各一個排風口嗎?這個防煙分區內有2個多葉排煙閥風口距離頂板300什么意思 ?垂直風管的高度豎管在哪個部位?風管與風口連接的垂直距離豎管上的FDH和PYF在圖上是看不見的吧?豎管上的FDH和PYF需要另套價嗎這是一個帶調節閥的多葉排煙風口,你套取相應風口的定額乘以系數,四、帶調節閥風口安裝,應執行相應風口安裝項目,其人工、材料、機械乘以系數1.40。這是陜西省的,你查看參照你當你地的定額
2018-11-10 11:56:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看