貓咪 2018-11-08 08:42:28 | 廣東省 安裝 | 2006查看 4回答
插座定額里面的線是不是只是含底盒的預留線,不含插座中間到入進墻體的線管?
圖紙上面的插座離墻體特別遠,線管是暗敷的,我們實際施工的時候的確是要把線管拉到墻體里面的,如下圖所示,定額里面插座有一個預留線,我認為是插座底盒上面的預留線,跟下圖圓圈所示地方的線管沒有聯系,定額里面一個插座線的長度很短的,根本就達不到線拉到墻體的長度,我的想法有誤嗎?請各位老師指教一下,非常感謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額里面插座有一個預留線,我認為是插座底盒上面的預留線?正確
2018-11-08 08:45:27
-
你是正確的,就是預留線,考慮到的是以后接插座的線
2018-11-08 09:01:44
-
你的想法正確的,你的操作有誤。一、將插座管線設置為,計算到墻內。二、導入圖紙后,圖紙上第一步是先識別建筑的“墻體”。三、然后再一步一步的識別。就不會出現你截圖中的狀況。
2018-11-08 10:21:27
-
是的,定額這樣考慮的。
2024-01-30 20:56:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看