159****7475 2018-11-07 21:00:48 | 四川省 土建 | 8116查看 2回答
四川省關于“柱模板超高”的定額解釋問題
四川省15定額中,關于模板超高的解釋中有這樣一句話”超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目”。那我用廣聯達清單定額計算工程量時,比如說我的柱子尺寸為500*500,標高為4米。那么他的模板面積為8㎡,超高模板面積為0.2㎡。但是利用廣聯達土建軟件套定額計算工程量時,計算出他的超高面積為”完整的構件”的模板面積,即8㎡,而非0.2㎡。請問他對定額的理解是否正確?如何正確理解定額的這個解釋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按完整工程量,就是超高那根柱模板面積為8m2,超高面積也是按8m2計算。
2018-11-08 09:11:08
-
表格中的計算方法是正確的。超高模板增加費的計算基數是整個構件的模板工程量,按照四川省計價定額2015計算規(guī)則,高度超過3.9m的,每超1m計算1次超高增加費,不足1m按1m計算。
2020-12-20 16:43:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看