一周 2018-11-07 14:21:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 1回答
如圖,為什么編輯鋼筋處梁鋼筋的計算式扣減保護層,保護層沒有乘以2呢?
如圖,為什么編輯鋼筋處梁鋼筋的計算式扣減保護層,保護層沒有乘以2呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是懸挑梁,靠柱(或墻、梁)一端計算的是錨固長度,不需要扣保護層。
2018-11-07 14:25:29