跨越 2018-11-07 09:17:06 | 浙江省 其他專業(yè) | 15483查看 2回答
消防電源線和信號線能穿一根管子嗎,
1、聲光抱警和煙感連接在一起是什么意思,是信號線共用嗎還是其他用處,2、聲光抱警電源線和信號線可以共用一根管子嗎,3、手報加電話和煙感連在一起又是什么意思,4.按照消防規(guī)范,煙感信號回路和聲光抱警、及其他功能回路都應(yīng)單獨一個回路嗎,請教高手
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以共管的,沒問題
2018-11-07 10:45:46
-
報警二總線就是在一個回路里,電源線是單獨的。兩個二總線共管沒問題,但是要帶屏蔽
2019-09-07 19:12:56