18630579519 2018-11-03 09:58:05 | 河北省 安裝 | 5979查看 1回答
關于1kV以下交流供電(綜合)裝置系統調試和10kV以下交流供電斷路器裝置系統調試的數量
請問在變配電室里,帶變壓器的,這里邊1kV以下交流供電(綜合)裝置系統調試和10kV以下交流供電斷路器裝置系統調試的數量怎么確定
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
送配電裝置調試中的1kV以下交流供電系統調試項目適用于所有低壓供電回路,應按下列規定計算。
1.從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路中,凡帶有可調元件的,均按一個調試系統計算。
2.引至低壓配電柜的供電回路,按回路數計算調試系統。
3.從配電箱直接至電動機的供電回路,已包括在電動機的系統調試項目內,不得計算系統調試。
變壓器系統調試,以每個電壓側有一臺斷路器為準。多于一個斷路器的,按相應電壓等級送配電設備系統調試的相應項目另行計算。
2018-11-03 11:36:34