xy****@163.com 2018-10-31 21:38:39 | 江蘇省 安裝 | 1717查看 2回答
電氣回路算量
這是一個WL2回路,KBG20的管穿BYJ3*2.5的線,這里的雙聯開關是控制兩條線嗎?一條線接藝術燈,一條線接LED燈?那開關垂直部分算量是不是應該是兩根3*2.5的線下來?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這是一個WL2回路,KBG20的管穿BYJ3*2.5的線,這里的雙聯開關是控制兩條線嗎? 從你給的截圖分析。。是的一條線接藝術燈,一條線接LED燈? 是的。那開關垂直部分算量是不是應該是兩根3*2.5的線下來? 是的
2018-10-31 21:52:16
-
這個回路是從橋架那兒引的,雙聯開關是分別控制藝術燈和LED燈,但是開關那兒應該是3根2.5的線,一根火線和兩根控制線,開關處不帶接地線
2018-10-31 22:46:28