持續(xù)的♀小溫暖 2018-10-30 19:02:22 | 江蘇省 安裝 | 1305查看 3回答
消火栓管道劃分
室內(nèi)消火栓管道水平干管是DN100,那分到消火栓箱有一段沒有標(biāo)注的管道是65還是100
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接消火栓的管道是DN65的。
2018-10-30 19:25:31
-
主管的三通分支到消火箱的管道是DN65。
2018-10-30 21:49:00
-
主管的三通分支到消火箱的管道;單栓是DN65,雙栓是DN80;
2018-10-30 22:14:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看