彈棉花 2018-10-30 13:50:14 | 山東省 土建 | 588查看 1回答
判斷
1:怎么區分人防門框墻1-1剖圖豎向構建,那些是暗柱那些是端柱不存在框架柱嗎?(比如一個L形的構建,邊長有1米和2米,標注的配筋垂直筋c14-200,水平筋c12-150,兩個端頭是3c16,這樣構建屬于暗柱嗎? 還是區分暗柱和端柱有別的方式?) 要是區分出來,標注拉筋是隨箍筋直徑大小和間距?還是按圖紙說明c6-500布置?2:一個一字形墻3.5米長, 配筋垂直筋c16-150,水平筋c14-100, (水平筋是U形的) 端頭是3C16鋼筋, 軟件用墻不好處理,能否用暗柱畫?要是能用暗柱,那么拉筋怎么處理? 人防墻要求梅花行布置, 暗柱怎么畫成梅花行拉筋?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:怎么區分人防門框墻1-1剖圖豎向構建,那些是暗柱那些是端柱不存在框架柱嗎?【端柱鋼筋按框柱計算?!浚ū热缫粋€L形的構建,邊長有1米和2米,標注的配筋垂直筋c14-200,水平筋c12-150,兩個端頭是3c16,這樣構建屬于暗柱嗎? 【不是暗柱,可以用軟件中的門框墻處理?!?nbsp; 還是區分暗柱和端柱有別的方式?)【暗柱與端柱配筋比墻大,并有封閉箍筋。】 要是區分出來,標注拉筋是隨箍筋直徑大小和間距?【是的。】還是按圖紙說明c6-500布置?【不是】
2:一個一字形墻3.5米長, 配筋垂直筋c16-150,水平筋c14-100, (水平筋是U形的) 端頭是3C16鋼筋, 軟件用墻不好處理,能否用暗柱畫?【最好用墻處理,端頭鋼筋可以編輯鎖定?!?/div>要是能用暗柱,那么拉筋怎么處理? 【可用手算。】人防墻要求梅花行布置, 暗柱怎么畫成梅花行拉筋?【只能單構件計算,或都編輯在暗柱內?!?/div>2018-10-30 16:33:40
點我,有新答案通知你哦
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看