施工問題
1:人防預埋DN700管的位置,洞口兩側設置類似于暗柱構建,這構建的豎向鋼筋錨固同暗柱豎向鋼筋錨固嗎? 水平筋是開口箍筋,開口箍筋是從兩個構建接觸位置開始,然后伸入相鄰構建內錨固?2:人防口部節點有的在主樓地下室內,地下室兩層,-1層頂標高-0.1m, 其中濾毒室的口部節點,(一側-2層板,一側空的,沒有板,)1-1水平剖圖豎向構建,和洞口頂部構建(箍筋)的高度直接到-1層頂,那么豎向構建在-2層的位置,還要留搭接嗎? 洞口頂部箍筋還搭接嗎? 還是直接伸到-1層,-2層不考慮搭接? 這樣的情況,混凝土怎么澆筑?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防預埋DN700管的位置,洞口兩側設置類似于暗柱構建,這構建的豎向鋼筋錨固同暗柱豎向鋼筋錨固嗎? 水平筋是開口箍筋,開口箍筋是從兩個構建接觸位置開始,然后伸入相鄰構建內錨固?
答:沒有圖不好說。應該是洞口加強部位。可以參見16G相關內容。
2:人防口部節點有的在主樓地下室內,地下室兩層,-1層頂標高-0.1m, 其中濾毒室的口部節點,(一側-2層板,一側空的,沒有板,)1-1水平剖圖豎向構建,和洞口頂部構建(箍筋)的高度直接到-1層頂,那么豎向構建在-2層的位置,還要留搭接嗎? 【應該有一個搭接。】 洞口頂部箍筋還搭接嗎? 【箍筋一次成型不搭接。】 還是直接伸到-1層,-2層不考慮搭接? 這樣的情況,混凝土怎么澆筑?【砼澆注不會是一次成型的。】2018-10-30 16:27:06