liuani 2018-10-29 13:13:51 | 四川省 土建計量GTJ | 8102查看 3回答
梁集中標注中有上部通長筋,但在另一跨又原位標注了上部通長筋,這種情況在廣聯達中應該怎么設置?
梁集中標注中有上部通長筋,但在另一跨又原位標注了上部通長筋,這種是表示兩跨的上部通長筋不一樣嗎?這種情況在廣聯達中應該怎么設置在百度里看到有人回答說,在右邊這一跨,左支座筋,跨中鋼筋,右支座筋都設成3C18,但這樣的話,第一跨也會產生右邊支座鋼筋,好像不對
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2018-10-29 13:20:10
-
定義梁屬性時上部通長筋以梁的集中標注2C18定義,原位標注時在第二跨的左支座筋、跨中筋都要輸入3C18。
2018-10-29 13:21:31
-
以原位標注為準,原味標注只是針對的該跨,對其它跨不影響。
2018-10-29 13:24:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看